Page 1 sur 1
cablage a confirmer
Posté : 15 nov. 2014 14:44
par p800
Salut,
Un connaisseur en câblage est-il présent
Mon but est de commander deux moteur S57/58 (monter et descente).
Petite particularité, ils doivent fonctionner l'un après l'autre.
Celui du dessus (en montée doit être arrivé en haut avant monté de celui du bas
Celui du bas doit être arrivé en bas avant descente de celui du haut
Pour monté, S56 vers le haut démarre M19 en monté, au point haut fermeture de S58, se qui permet a M20 de démarrer en montée.
Pour descendre, S56 vers le bas démarre M20 en descente, au point bas fermetrure de S57, se qui permet a M19 de démarrer en descendre
Ce qui doit être interdit c'est déplacement vers le bas de M20 si S58 ouvert et déplacement vers le haut de M19 si S58 ouvert
voila mon idée
cabalge inverseur.png
700=24 Volt DC
81=0 Volt DC
Au plaisir de vous lire
pr8_electrique_modifié_p800.pdf
Re: cablage a confirmer
Posté : 15 nov. 2014 23:14
par gotlib
Là, c'est trop compliqué pour la plupart d'entre nous...
Y'a que Gaël (qui est en hibernation je pense) ou Johan qui peuvent te répondre...
Erik
Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 00:18
par johan99
Bonjour,
Je vais tenter de t'aider du mieux que je peux.
j'ai besoins de comprendre un peu la schématique mécanique de ce que tu souhaite faire.
si j'ai bien compris :
tu as un moteur qui commande un lit motorisé ?
un autre moteur qui commande une table motorisée ?
si j'ai bien compris il faut que le lit soit remonté pour que la table puisse monter ? et bien entendu la table doit redescendre avant que le lit ne redescende ?
de quels types sont les contacteurs de position que tu as ? double contacteurs ("NF" "NO") pour chaque moteur ?
sont-il capables de supporter une intensité élevée ou faut-il prévoir des relais de puissance ?
sinon beau boulot sur ton schéma,
personnellement j'aime pas trop utiliser des diodes quand il y a des moteurs dans le coin, surtout sans condo pour absorber les "chocs" c'est un coup a cramer les diodes assez rapidement.
je suis plutôt fan des interdictions mécaniques qui parfois ne simplifient pas forcément le câblage mais c'est souvent plus fiable à terme
Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 08:47
par p800
Salut a vous sympatiques controleurs

,
johan99 a écrit :Bonjour,
si j'ai bien compris :
tu as un moteur qui commande un lit motorisé ?
un autre moteur qui commande une table motorisée ?
si j'ai bien compris il faut que le lit soit remonté pour que la table puisse monter ? et bien entendu la table doit redescendre avant que le lit ne redescende ?
Tu a absolument tout compris à la lettre près
johan99 a écrit :
de quels types sont les contacteurs de position que tu as ? double contacteurs ("NF" "NO") pour chaque moteur ?
sont-il capables de supporter une intensité élevée ou faut-il prévoir des relais de puissance ?
sinon beau boulot sur ton schéma,
Là clairement je n'est pas été assez précis
Les moteurs sont équipés d'origine de fin de courses au extrêmes, que je ne peut malheureusement pas récupérer car couler en interne
Il me faut donc ajouter les contacts représentés (S57/58) qui pourrait être du modèles que je souhaite NO+NO ou NF+NF ou NO+NF
dont les caractéristiques seraient :
Tension, contact AC max.: 240V
Tension, contact DC max.: 250V
Courant de contact AC max.: 10A
Courant de contact DC max.: 10A
Courant de contact: 10A
J'espère que cela supportera des moteurs de 2A/24VDC car sinon faut tout relayer
johan99 a écrit :
personnellement j'aime pas trop utiliser des diodes quand il y a des moteurs dans le coin, surtout sans condo pour absorber les "chocs" c'est un coup a cramer les diodes assez rapidement.
je suis plutôt fan des interdictions mécaniques qui parfois ne simplifient pas forcément le câblage mais c'est souvent plus fiable à terme
Je ne sait pas utiliser des condos pour absorber le choc et pour un câblage en coupure mécanique je n'est pas trouver comment le faire, mon problème était au moment de l'inversion, d'où l'utilisation des diodes

.
si tu a une idée, je suis preneur, car je craint d'être aux limites de mes connaissances
Bien cordialement
Hervé
Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 08:54
par narval
Bonjour
Bien pour moi il manque 2 contacts de fin de course table haute et lit bas ...
Car dans tous les mouvements motorisés il faut arrêter l'alimentation du moteur avant la buter mécanique
Courage
A bientôt Bruno
Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 13:41
par p800
Merci Bruno pour ton intéret.
narval a écrit :Bonjour
Bien pour moi il manque 2 contacts de fin de course table haute et lit bas ...
Car dans tous les mouvements motorisés il faut arrêter l'alimentation du moteur avant la buter mécanique
Courage
A bientôt Bruno
en fait dans mon plan je n'ai pas représenté ces fins de courses comme indiqué plus tard
p800 a écrit :
Là clairement je n'est pas été assez précis
Les moteurs sont équipés d'origine de fin de courses au extrêmes, que je ne peut malheureusement pas récupérer car couler en interne
Hervé
A bientôt

Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 17:49
par johan99
Ok, j'ai tout pris en compte,
je tente de te faire un schéma rapidement
Oui Bruno bien entendu quand je parle d'interdiction mécanique je veut dire interrupteur de fin de course, pas d'électronique la dedans.
Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 19:15
par p800
johan99 a écrit :Ok, j'ai tout pris en compte,
je tente de te faire un schéma rapidement
Oui Bruno bien entendu quand je parle d'interdiction mécanique je veut dire interrupteur de fin de course, pas d'électronique la dedans.
Merci par avance mon seigneur

Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 21:37
par narval
Bonsoir
Oui le temps d'écrire mon post ..... J'ai lue ton poste au moment où le mien a été édite oups
Bonne soirée

Re: cablage a confirmer
Posté : 16 nov. 2014 23:27
par homecar59
Salut
C'est ça la rapidité d'intervention des AAVéliens !
Bon pour ma part je ne comprend pas grand chose donc je vous laisse dans vos explications
@++
Re: cablage a confirmer
Posté : 17 nov. 2014 22:08
par p800
Coucou

,
j'ai bossé un peut pour faire un plan pour chaque phase, cela est donc en 7 parties (la 8ème étant identique a la 1) espérant que cela soit plus clair
Le départ est considérer tout en haut.
je ne vois pas de problème à première vue, mais pas trop sur non plus.
Bonne soiré a vous
pr8_electrique_modifié_p800.pdf
Re: cablage a confirmer
Posté : 18 nov. 2014 00:21
par duplomalvi
[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=-5NipHAtvHY[/youtube]