largeur de porte

jchristophe
Messages : 176
Enregistré le : 08 août 2011 18:27
Mon car : SETRA 215 HR
Contact :

largeur de porte

Message non lu par jchristophe »

Salut à tous,
comme je le disait il y a quelques temps, j'ai égaré la norme.
J'arrive en fin d'aménagement et je verifie tout ce que je peux avant de deposer mon dossier.
la largeur de passage de porte pour la salle de bain est de 43cm quand la porte est ouverte(porte accordéon en pvc)C'est la porte de sortie de la salle de bain qui donne dans le couloir qui lui, fait 50cm de large.

Est ce que le passage de 43cm est suffisant d'après la norme pour la porte de sdb?

merci de votre aide

jchristophe
http://215hr.skyrock.com
Avatar du membre
la route 29
Messages : 1716
Enregistré le : 17 août 2010 00:25
Mon car : Je cherche encore
Localisation : plougastel-daoulas

Re: largeur de porte

Message non lu par la route 29 »

salut
il me semble que c'est minimum 45cm pour les passage
Avatar du membre
jose6440
Messages : 1264
Enregistré le : 29 nov. 2008 12:05
Mon car : volvo b10m
Localisation : ORTHEZ ( 64 )

Re: largeur de porte

Message non lu par jose6440 »

salut

oui la route29 a raison , c'est 45 cm minimum pour tous les passages

a+ jose
Avatar du membre
bibliobus59
Messages : 2386
Enregistré le : 09 déc. 2008 17:59
Mon car : Renault M 150
Localisation : Wambrechies 59

largeur de porte

Message non lu par bibliobus59 »

Salut jchristophe ,moi pour le passage à la dreal , j avais mis un rideau à la salle de bain puis ensuite après contrôle une porte accordéon .
Avatar du membre
homecar59
Messages : 2598
Enregistré le : 31 août 2009 22:49
Mon car : Jonckheere sur MAN D1629

Re: largeur de porte

Message non lu par homecar59 »

Salut
Sa serait con de se faire refuser pour ça ... Enléve une lame de ta porte ou enlever de l'épaisseur une fois ouverte. Mais par contre elle risque de ne plus fermé ... :s

Ou comme dit Marc, tu met un rideau à la place de porte pour le passage a la dreal ...

@++
Ghislain
jchristophe
Messages : 176
Enregistré le : 08 août 2011 18:27
Mon car : SETRA 215 HR
Contact :

Re: largeur de porte

Message non lu par jchristophe »

Ouaip...
c'est bien ce que je craignais.
je vais tenter de rogner 2 cm, sinon je mettrais un rideau

merci pour vos reponses

jchristophe
http://215hr.skyrock.com
Avatar du membre
gotlib
Messages : 1170
Enregistré le : 29 nov. 2008 10:11
Mon car : Volvo B10M- 1983 - Jonckeere
Localisation : Amiens
Contact :

Re: largeur de porte

Message non lu par gotlib »

De mémoire, tu as une tolérance pour une largeur moins importante sur une longueur de 60cm max.
A vérifier dans la doc.
Dans le cas de la porte de salle d'eau, nous ne sommes pas dans la situation des circulations.

Erik
Avatar du membre
freeshoum
Messages : 20
Enregistré le : 04 oct. 2012 11:05
Mon car : setra 228dt
Localisation : 38490 les abrets
Contact :

Re: largeur de porte

Message non lu par freeshoum »

j'ai un peu le meme probleme, j'ai ma porte d'acces à la chambre qui fait 43 manque 2 maleureux centimetres que je ne peux pas grignoter, mais d'apres ce que je comprends de la norme c'est un chemin d'évacuation donc si j'ai une issue de secour dans la chambre , dans mon cas il ne devrai pas y avoir de probleme, meme si l'issus de secour est à 3.50m de haut ( double étage) ?

extrait:
12.1.2 Chemind'évacuâtlon
lldoil ètrop ossibled 'alleindreu ne issued e secoursp ar un chemind 'évacualionlib rcd etoul obslacle.
Des objelsl els que tiroirs,p ones,é chellesd 'accèsa ux couchellese, tc.,q ui peuventê ùe râpidemenerl facilement
enlevésd u chemind 'évacualiond,e l'issueo u d€ la ported e secoursd un simplem ouvemennt e doiventp as êlre
considérésc ommed eso bstacles,
Le ch€mind 'évacuationd oit mesurorâ u moins4 50 mm de largeurs auf pour les autocaravanedso nl la surface
proiêté€e st égaleo u inié eure à 12 m2,d ans lssquellesc el espacep eut être réduitp ourvuq ue les conditions
suivanl€ss oientr espectées:


oups , c'est pas lisible, faudra forcer un peu les méninges?
en tout cas la tolérance que parle gotlib n'est valable que pour les autocaravanne sde moins de 12m2
Avatar du membre
JiCé
Administrateur
Messages : 2968
Enregistré le : 28 nov. 2008 02:10
Mon car : Volvo B10M de 1991
Localisation : Pignan (34)
Contact :

Re: largeur de porte

Message non lu par JiCé »

Et comme ça c'est plus lisible ?
12.1.2.JPG
Cordialement
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
JiCé
"L'imagination est plus importante que la connaissance" Albert Einstein
jchristophe
Messages : 176
Enregistré le : 08 août 2011 18:27
Mon car : SETRA 215 HR
Contact :

Re: largeur de porte

Message non lu par jchristophe »

freeshoum,
si ton issue de secours se situe a plus de 2metres de ta sortie de pièce, tu ne peux pas mettre de porte du tout si tu n'as pas d'issue de secours dans cette même pièce.
Si il y a une porte, la pièce dispose d'une issue de secours d'au moins 45cm ou doit se situer a une distance < ou = à 2 metres d'une issue.
S'il n' a pas de porte (rideau par ex.) le chemin de passage doit etre de 45cm que tu peux reduire sur une certaine distance, a regardr dans le guide.
@+

jchristophe
http://215hr.skyrock.com
Répondre

Retourner vers « Divers »